quote:以下是引用药罐子在2007-01-09 16:39:11的发言:
S7—200的PTO向导没有什么实际意义,改不了脉冲数,把这样的话说出来不怕扣我的积分了,事实就是如此。
是么? 难道在你眼中版主就这么喜欢扣人积分? 呵呵
PTO向导怎么没有实际意义呢? 不能因为改不了脉冲数这一个缺点就把它全盘否定了. 你想想,如果你自己做包络表呢? 用周期增量的方式,这样加速度是否越来越大?(比如加速时周期增量为 -2us , 周期依次变化为10us,8us,6us,4us,2us,在最后从4us到2us的时候短短的2us速度增大一倍, 你说这合理吗?嘿嘿),但是向导的加速相对就平稳多了!
还有,假设你用手动模式一直输出脉冲, 在这个过程中用向导做的可以随时更改速度, 而你自己做呢? 必须先禁止输出,再改周期,再使能脉冲, 麻烦吗?