回复:画面切换速度和CP343的问题请教?

wangstand

  • 帖子

    84
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2004-03-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-01-09 20:06:23

0楼

万斑您好!
1 WINCC WEBNAVIGATOR是不是在WINCC6.0的光盘里有,我用的WINCC6.0 亚洲版,里面没找到这个选件,有地方下载吗?下来练习练习也可以,在网上没搜索到.
2 当测量出的值超过32767时,如何显示出它的实际值(实际是0度以下,负数)?
3 如果我想用一个PS模块给只给两个DO模块供电,那么将模块的M和PS的M连接起来,模块的L24V+也应该和PS的24V+连起来啊,模块的1L1和2L1是连接的外部负载,这里不用管,您说L24V不要短接是什么意思,我只是想把各模块的24V电源连起来,各自的负载不干涉。
向郭油同志学习,学习工控要像找饭馆,那家人多去哪家!(不买股票改学工控了)