回复:S7-200接地问题

漫波

  • 帖子

    31
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2006-12-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-01-09 21:38:56

0楼

在设计S7--200的接线时,应该提供一个单独的开关,能够同时切断S7--200 CPU、输入电路和输出
电路的所有供电。提供熔断器或断路器等过流保护装置来限制供电线路中的电流。您也可以为每一输
出电路都提供熔断器或其它限流设备作为额外的保护。
在有可能遭受雷击浪涌的线路上安装浪涌抑制器件。
避免将低压信号线和通讯电缆与交流线和高能量快速开关的直流线设计在同一个走线槽中。使用双绞
线并且用中性线或者公共线与能量线或者信号线相配对。
导线尽量短并且保证线粗能够满足电流要求。端子排适合的线粗为2mm2到0.3mm2(14AWG到
22AWG)。使用屏蔽电缆可以得到最佳的抗电子噪声特性。通常将屏蔽层接地可以得到最佳效果。
当输入电路由一个外部电源供电时,要在电路中添加过流保护器件。如果使用S7--200 CPU上的
24VDC传感器供电电源,则无需额外添加过流保护器件,因为此电源已经有限流保护。
大多数的S7--200模块有可拆卸的端子排。(附录A中标明了哪些模块有端子排)。为了防止连接松
动,要确保端子排插接牢固,同时也要确保导线牢固地连接在端子排上。为了避免损坏端子排,螺钉
不要拧得太紧。螺钉连接的最大扭矩为0.56N--m(5 inch--pounds)。
为了避免意想不到的电流流入系统,S7--200在合适的部分提供电气隔离。当您设计系统走线时,应
考虑这些隔离。附录A中给出了电路中包含哪些隔离及它们的隔离级别。级别低于1500VAC的隔离,对于您的应用,最佳的接地方案应该确保S7--200及其相关设备的所有接地点在一点接地。这个单独
的接地点应该直接连接到您的系统地上。
为了提高抗电子噪声保护特性,建议将所有直流电源的公共点连接到同一个单一接地点上。同样建议
将24VDC传感器供电的公共点(M)接地。
所有的接地线应该尽量短并且用较粗的线径(2mm2或者14AWG)。