此问题我也遇到过,现象几乎同搂主的一样,甚至还严重。
我到现场检查原因,因为我的系统24v电源均采用的是ps307供电,包括1BL00得DI信号,而DI干接点信号取至楼下的电器柜,问题就出在这一点:信号电缆与控制室的电源、部分小电机电源线等均走了同一桥架10米左右,安装情况所限没办法分开,当时也没想到分开。
后来分析,当突然断电时,桥架中电源线上产生一个瞬间感应电流,此感应电流被信号线感受到后,直接在307电源模块上叠加一个相当高的尖峰电压,使得所有模块过电压,当时损失惨重,至少好几万。
后来解决办法就是加隔离继电器、加单独的电源供电给DI模块。结果两三年下来冲来没有出现过此类问题,包括我现在所作的工程又十分注意这个问题。