发布于 2007-01-11 11:02:33
0楼
赞同丁丁的意见,目前最实用的办法是将导线穿入接线盒内,导线端头加一个适宜的压接护套,然后接到端子排上,如果客户能够做到这些,那就碰到正规的安装公司了。
一般向客户推荐的延长线的型号是RG62-A/U同轴电缆,现场全程穿接地金属管。但是,现场情况有例外;有的承包商为了减小成本,接地金属管不用。将延长线改选为双层金属丝编织屏蔽同轴电缆。
改电缆后的接法;内层屏蔽线给超声波探头当信号线用,外层屏蔽层当屏蔽干扰用(比喻为接地金属管),目前,现场没有再提出出现干扰问题。