我也觉得首先降低速度,3M的速度太快了点,我用的一般都尽量低些(如果允许的话),经常设置在187.5K。
另外我以前曾经有类似的问题,当时很明显是干扰,电机通电就干扰,不通电就没事。你是不是也查查Profibus的屏蔽?
楼上这个故障延世也可以考虑一下,不过时间不要太久了,要不然会出问题的。
另外最好把OB86(300的是这个,400很久没用了,忘记是不是这个了)下载下去,哪怕是空的,这样plc就不会停止了,免得一个出问题整个总线都停。

如果用了两年都没问题,就很可能是接口松动而已,或者中断电阻出问题了。
If anything can go wrong, it will.