回复:关于S7-400H冗余网络问题

Bruce

  • 帖子

    39
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2005-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-01-11 22:57:47

0楼

那就具体点:
上位机:windows xp; wincc 6.0 sp3;2块cp1613网卡
中间: scalance x204交换机 2 台
控制器:cpu 414-4h双冗余系统;4块cp443-1以太网网卡
目标:建立了上位机和双冗余cpu的冗余以太网通讯
过程:使用step 7组态了硬件并建立冗联接,在wincc中的Namedconnection也建立联接。同时wincc通过该冗余联接与下位正常通讯。
故障:运行一段时间(不固定,十几天或几天)突然通讯中断,从wincc的通讯诊断工具看到原来正常的通讯通讯失败了(出现红叉标志:通讯失败),退出wincc运行画面,重新激活后,出现取消激活画面。取消激活结束后,再次点击激活,wincc正常激活并正常运行。