我想用dirvemonitor监控micromaster(从r112参数中查得是MM3),但是当通过RS232-RS485转换口接到变频器的3和8时,通信不能建立,在MM3中将P001改成6监控USS通信,数字在显示100后闪动,最后停留在3上,查说明书可知是通信不成功所致,我将drivemonitor的变频器型号改为micromaster,micromaster verctor,micromaster eco等,以及调整drivemonitor变频器版本号,通信次数,等待时间等都不能连接上MM3,但是只要将MM3装回到原来的控制系统里面(该系统用通信控制),就能正常建立通信,所以该MM3通信口应该没有问题,我用drivemonitor监控书本型的6SE70就没有什么问题,能建立正常的通信。我尝试用simovis也不能识别该MM3。
我想请问一下,MM3按照说明书是能USS通信的,为什么监控软件不能和它建立连接呢?还是我的使用上有不对的地方,请各位指教?
多谢