回复:求助:关于模拟量输入模块量程卡的问题

亘儿

  • 帖子

    18
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2006-04-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-01-12 15:40:41

0楼

quote:以下是引用李岩在2007-01-06 10:47:00的发言:
quote:以下是引用栀子在2007-01-05 22:39:05的发言:
补充:PT100和2线制压力变送器可以接在一组里吗?如可以,量程卡该怎样设置?

不能接在一组。
你用的模块估计是7KF02,建议不管你实际用的是两线制还是四线制的变送器,你都选4线,如果变送器是两线的,外加一个DC24V电源,这样比较准确。

这种接法很安全吗?
我们单位的就是这样的接法,不知道是哪个地方出问题了,老烧坏通道,我现在都不知道怎么办才好了。
喜欢这里。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54623条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。