回复:用USS4控制MM440变频器通讯非常不稳

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21347
  • 精华

    403
  • 被关注

    1502

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2002-06-06 09:48:45

0楼

USS4的程序开发得不好,功能考虑了很多,但都没有做好,而且它是基于MM420的点对点通讯来做的,根本没有考虑一对多通讯的情况下可能发生的问题,MM440的报文应答时间间隔,由于其CPU的计算任务繁重,是不定的,所以每两个通讯之间要留出足够的时间。