回复:直流调速70老报F067故障。

书生意气三十而立

  • 帖子

    259
  • 精华

    10
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2006-04-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-01-13 10:32:11

0楼

楼主不妨用如下方法试一下:
将整流器散热器风扇电机电源线拆除,正常启动(速度给定为零)看是否报F067 故障值为3
若是报F067 故障值为3 说明装置有风扇检测功能,你的风扇电机有问题,用钳形表卡三相电流,摇表检测电机绕组对地绝缘,用万用表检测电机绕组电阻,查找故障
欲穷千里目,更上一层楼。