回复:关于Multirang100模拟量输出?急!请各位指教

下沙

  • 帖子

    2307
  • 精华

    17
  • 被关注

    7

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-11-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-01-14 20:32:52

0楼

有24V说明是有源输出,并联在两端测量电流,正常,说明输出电流值正常。以上问题,说明Multiranger100电流输出完好。

你串着万用表测量电流,为1.14mA,说明接收设备阻抗可能不匹配,或者接收设备没有按照有源来接?

你可以这样试一下,找一个250欧姆电阻,直接并在电流输出端子上,你再串入万用表来测量,应该是正确的。