首先很郁闷!
项目的AI/AO模板分别是7kf02和5hd01,信号都是4~20mA信号,模板调节盘、软件设置都是“c”,曾正常工作了一段时间,最近去调试的时候确一下子坏了绝大部分,只剩一个ai模块是好的。
一开始是step7里读不出数据,显示32767,在线诊断为无外部辅助电压。打开模块,发现多处烧焦痕迹,那个125V,1A的保险丝断。
请大家帮忙分析下可能的故障原因,坏模块西门子能给修吗,不修我自己换个保险丝行不?
再进一步问,现场设备都是380V的,最大的电流200多A,会是感应电压惹得祸吗?模块可以500VDC耐压,拿有交流传进去了会烧坏吗?