发布于 2007-01-15 14:15:50
0楼
1、传感器电源就是指PLC本身可以当做一块开关电源,可以给外部传感器供应24VDC。 如果你的CPU为AC/DC/RELAY而且你的系统没有开关电源,那么你就可以用这个电源给你的一些传感器供电了呀(一般的传感器都是24VDC供电)! 当然这个驱动能力是有限的,具体查看手册。
2、I0.0-I0.3是具体硬件中断能力的数字量输入点,所以你们的培训讲得应该是对的。 当然I0.0-I0.3也可以做为普通的开关量用。
3、数字量就是指开关量,不包含模拟量。
4、没听说过你这个问题, 中断还有单位分辨率? 你听谁说的?或者在那看到的?