如上图示,如果P080=2
抱闸打开的条件是:端子37激励、端子38激励、实际转速小于P370/371的设定值。三条件缺一不可(与的关系);
抱闸闭合的条件是:端子38禁止或者是实际转速小于P370/371的设定值。(或的关系)
还是用时序图分析抱闸的闭合与释放比较好。