回复:S7-2xx使用USS协议通讯不正常的一个重要原因。

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23144
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-01-15 20:34:48

0楼

因为有一些人说USS不好用。可我的几年来的经验和感觉并不是那样。这次赶上S7-226使用USS协议控制7台变频器(分别装在两个变频柜内)的项目。做完后,接上示波器,逐次把终端电阻、屏蔽线接地端、总PE端、还有就是继电器型的226的M点断开观察。最终发现这个M点的影响最大!其他好像没什么影响。
在把总的PE端断开时,变频器启动运行,设备金属表面有“麻电”的触电感觉时,通讯监控完全正常。
证明,只要系统“接地”合理,S7-200通过USS协议控制变频器还是很好用的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?