模拟口可以做开关量定义(例如ON、反转、点动等等),但不能作固定频率设定(除非使用BiCo)。
此外,你可以使用带ON的固定频率选择,这样就节省了一个ON的端子。
你可以把模拟口当作反转信号。其他的三个端子口足够用来定义频率。
也就是P1016,P1017,P1018=2、3。
2=直接选择带ON。频率3种。
3=二进制编码带ON。频率7种