回复:模拟量输入模块 SM 331; AI 8 x 13 位;(6ES7 331-1KF01-0AB0)连接 PT100的问题

亘儿

  • 帖子

    18
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2006-04-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-01-16 09:30:02

0楼

我遇到楼主类似的问题。
我们单位温控系统新增点工程,其中4块7KF02的模块,2块1KF01的模块。
现场有部分是PT100热电阻加4-20mA的变送器,另有部分是PT100热电阻加现场4-20mA的数显表。
现场中“PT100热电阻加4-20mA的变送器”的,设置为二线制,直接接到7KF02的正负线上,显示正常。
现场中“PT100热电阻加现场4-20mA的数显表”的,设置为四线制,现场的正与负接到1KF02的模块上后,没有显示,后来把现场数显表的负极接到24V正上,现场数显表的正极接到模块的正,24V的负接到模块的负上,显示就正常了。
现场的数显表是自供电的,送到模块上的二根线,可以量到4-20mA之量程内的电流量的,为什么还要外接24V电压呢?