今天调试,先用了LD M0.2 ;= Q0.5。后面觉得工艺上不太合理,就用
LD SM0.0 ;= Q0.5。代替原来的程序,那知道下载到PLC中,Q0.5竟然不常亮,而且非的M0.2=1才输出。在软件主程序中监视可以看到Q0.5ON,但在状态表中Q0.5为OFF。用查找Q0.5,就是一个地方用了,别的地方没用。改程序为LD SM0.0 = Q0.5 =Q0.3后,Q0.3常亮,Q0.5还是不输出,还是要等M0.2=1后才输出。真是奇迹。百思不得其解!把PLC执行清除命名后还是如此,
改用LDN M0.2 =Q0.5 后Q0.5怎么都不输出!
大家有没有碰到过这么不讲理的Q0.5呀,有谁能给个大概的原因!