发布于 2007-01-16 16:54:59
0楼
两线制、四线制通常都是指仪表系统中4~20mA信号的传送方式。7KF02本身可以直接支持两线制或四线制的表。但如果你组态和接线都是两线制,7KF02本身会通过这两根线给外部的仪表送24V电源,同时通过这两根线接收4~20mA信号。而组态成四线制则不会外供24V电源,只接收4~20mA的信号。热电阻->4~20mA的变送器(我们用隔离器)也有两线制和四线制的,不用另外接电源的就是两线制的。两线制的变送器和7KF02连接可以在7KF02上组态为两线制也可以组态为四线制,如果组态为两线制,7KF02模块外供24V,我一般不这样做,总感觉这个模块的供电能力有问题,尤其是8路都用的时候,如果组态为四线制,可以用外加的24V开关电源来供电,这样比较稳定。
注意:7KF02组态成四线制,可以直接支持四线制的变送器也可以外加24V电源支持两线制的变送器。所以,我全部都组态成四线制。外加的24V电源比模块里面的要稳定。
顺便说一下,四线制的变送器可以认为(等价于)是个恒流源;两线制的变送器可以认为(等价于)是个阻抗。
国人当自强 共同努力 抵制日货