刚好弄到了个MM440了, 这是第二次用了,第一次用得真是稀里糊涂的过了. 这次说啥偶也得要点进步呀,呵呵, 控制方式是P1300=20的SLVC模式,最高频率100HZ。 做参数识别呢,都过了,不过不懂啊! 怎么就行了都不知道! 回来将本版精华都翻了一下, 看到几个问题:
一、YMING原来提出过P1910=3时多做几次,直到失败为止,那么就基本参数正确了, 偶做了十次,都记录下来,结果好象差别很少,也没失败,看来不让我失败啊,呵呵。
二、K版原来发过一篇“手动识别参数”的帖子,里面讲到P1910=3时死活不过,于是采用以下办法: 先将系统设置成P1300=0(线性V/F控制),做快速调试,P1910=1。然后将转速从0.8倍的额定转速开始,直至最高转速,并分别记录四点的电流值和磁通值,然后,再将系统改成P1300=20(SLVC控制),做快速调试,P1910=1。然后,将那纪录的4点数据填写到相应的磁化曲线参数中去(注意访问级是4)。最后做P1960=1。结束手动识别的调试。 可是我实在不懂,那两个参数是反应“磁通值”和“磁化电流”的? 看了P362了对磁通值的定义是“是以电动机额定电压P0304的百分值表示”,对P366磁化电流的定义是“是以电动机额定磁化电流P0331的百分值表示”。 我应该记录那个参数,来换算得到磁通? 又应该记录那个值来换算得到磁化电流?
回到第一个问题, 十次识别当中,我发现“四个磁通电流都是固定的”,对应的磁通略有变化。还有, 我按K版说的手动改磁化曲线的参数,结果显示E204,改不了! 我已经将P0003=4,P1300=20了。 不知道是什么关系,呵呵,电机没学好,现在真苦恼!