回复:MM440参数识别?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23387
  • 精华

    891
  • 被关注

    1272

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-01-17 23:58:15

0楼

用了那个PC连接器,在DriveMon可以提高对装置的了解。
有几个问题希望注意:不要以为P1300=20再经过识别、优化就一切OK!
如果你的设备多台联机带载启动。你会遇到频率上不去的问题。(3-4Hz就停住了)。
这是因为矢量控制默认要到5Hz才开始启动(启动后就没有问题了)。如果不修改参数,它会“卡”在5Hz以下的,因为默认5Hz以下还是V/f模式。
方法:
1、提高V/f模式的启动力矩。P1312。这样就使得电机能够满负荷启动,使得频率升起来。
2、降低切换到矢量模式的频率点。P1755(默认5Hz)。要注意不要降到0,因为反馈的速度观测器没有信号,没法矢量控制。最低可以1Hz。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?