在项目1 中的组态步骤:
1. 打开包含S7-300 CPU的项目的HW Config。
2. 从目录"SIMATIC 300 > CP-300 > PROFIBUS > CP342-5"中添加正在使用的CP342-5。
重要事项:
确保始终使用来自HW Config的硬件目录中的正确 CP(明确的MLFB号和产品版本),但版本5.1可以用版本5.0替代。
3. 插入CP模板时要创建一个PROFIBUS,并设置所要求的网络参数(传输率,DP地址,总线通讯协议:DP)。
4. 切换到"Operating Mode"标签,选择"DP Slave"作为操作模式。
5. 保存并编译组态。然后将该组态加载到CPU。
6. 现在打开"SIMATIC NET"块程序库,并将两个功能FC1"DP_SEND"和FC2 "DP_RECV"添加到块容器中。
7. 在一个循环组织块中调用这些功能,并给这些功能所需的参数。
在项目 2 中的组态步骤:
对这些组态步骤,需要CP的GSD文件。该文件位于条目ID 113652中。如何在HW Config中集成GSD文件在条目ID 2383630中有所描述。然后,通过GSD文件安装的从站位于在"Additional Field Devices > I/O > SIMATIC"下的硬件目录中。

1. 打开含有DP主站的项目的HW Config。
2. 添加一个DP主站系统,按照在"Configuration steps in project 1:"下的第三点下所作的组态设置同样的总线参数。
3. 现在从硬件目录将"Additional Field Devices > I/O > SIMATIC"中的CP添加到主站系统。
4. 分配与"Configuration steps in project 1:"下的第三点中同样的DP地址。
5. 标记CP并且添加所需作为模块的I/O区到CP。通过这些地址,可以从主站访问从站。
6. 保存并且编译组态,将其加载到CPU。