我今天下午的程序:
network 1
ldw>= vw505,300
uw<= vw507,55
= q0.6
= q1.1
network 2
ldw<= vw505,55
uw>= vw507,300
= q0.7
= q1.0
network 3
ldw>= vw505,300
uw>= vw507,300
= q0.6
= q1.0
network 4
ldw<= vw505,55
uw<= vw507,55
= q0.7
= q1.1
network 5
ldw< vw505,300
uw> vw505,55
ldw< vw507,300
uw> vw507,55
r q0.6,2
r q1.0,2
经过修改,将=改成s,并将network 5提前成network 1,程序就按照我希望的接收模拟量信息,并显示结果了,但是我不明白为什么我用 =就不可以,我觉得在逻辑上是讲的过去的,很想知道原因,请老师能够有时间给予解释一下。