小弟刚开始接触工业自动化。
老板说,给我自动化。
于是,忙的天混黑暗,触摸屏,变频器。PLC。传感器,电磁法,自动在自动。
老板说,给我精确到小数点后面4位。
于是,改程序改的手抽筋,调试调的头发蒙。不禁心中切喜,还好,都是西门子一家的产品。200的PLC 440的变频器。OP270的触摸屏。 于是,WINCC组态触摸屏。PLC编USS协议与变频器通讯。
老板又说,西门子的太贵,用台达的变频器。也要PLC控制。

于是,我蒙了。 心里凹凉凹凉的。 这怎么搞? PLC的2个通讯口,一个给了触摸屏,一个做成USS通讯口。来控制9个西门子的变频器。现在又要增添台达的。可是达哥不认识USS协议。用MDBUS协议来做,其结果,西门子的又不能用了。自由通讯?没端口了。怎么办?高手赐教。声明,不能把我西门子USS协议改成MDBUS的。

2。达哥说,我可以用MDBUS RUT来做。
我说,西门子没有这个协议。只有 MDBUS 从站的。 请问西门子有MDBUS主站的协议吗?

3、老板说,一个压力表。通过PLC来控制。压力高了就让他低,压力底了就让他高,也就是恒压。 请问各位高工,PLC是开关量的。这样的怎么做?需要什么硬件?编写程序的时候,大概是什么样的思路?