发布于 2007-01-19 10:53:57
0楼
楼主上次提醒我解决了奇怪的Q0.5非常感谢。虽然我自己编写程序不久,但恰好最近在做相关PLC通过PLUS+HSC控制步进的实验。效果蛮好的。不过我不太喜欢用向导,自己编写对自己的锻炼更大点。
用PLUS+HSC控制步进的时候,需要注意方向和脉冲信号不能同时给定否则计数就有偏差,可以通过互锁或用方向信号驱动脉冲信号解决此问题。同时内部要同过比较控制运动方向。
最简单的实验:就是发1000个脉冲,看计数到多少,如果脉冲和方向同时给定的话,计速一定小于1000,这时如果你靠中断来停的话,实际多走了,次数多了,偏差就大了,控制就失败。
建议自己编写程序,多实验,多思考,多上论坛问?。
今天多一问,明天少一问。