回复:485口CP341modbus通讯,只接收数据,程序中发送数据的FC块,是否可以删除?

lybin

  • 帖子

    1410
  • 精华

    9
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-10-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-01-19 16:28:53

0楼

不知你设的是从站,还是主站?
1、当是主站时,调用主站的FC7和FC8,其中FC7是接收,FC8是发送。只有主站通过FC8发送请求数据后,从站做出响应,返回数据,通过FC7进行接收。没有主站的数据请求,从站是不会返回数据的。所以当主站时不能删除FC7。
2,当是从站时,只有一个FC块,用于对主站发送过来的数据做出响应。不存在发送数据的FC块。