0楼

你把系统后面的所有接到机床的电缆拔掉,包括编码器电缆和给定电缆(都在左侧的测量板上),把PLC接口板上的电缆也拔掉,只保留图形卡到显示器的电缆,当然24V和NC ON信号不能少。然后按住眼睛键如果有显示通常是参数丢失或乱了。备份的参数传一下就可以了。