0楼

每一台孔板出厂时都附带一张计算书,上面会给出设计状况下的流量,即一定温度、压力(密度ρ)下量程流量F对应的差压值ΔP,必须据此进行推算。
f=F*(Δp/ΔP*ρ1/ρ)^1/2
ρ1:实际密度 Δp:差压
如果测量的是水,可以不考虑密度的影响
myc