回复:FM354为何报警???

yixian01

  • 帖子

    1071
  • 精华

    10
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-01-21 23:32:44

0楼

这个结论不好下,1则国内设计FM353/4毕竟不是太多,不像一些常见故障,
2则,关于这个灯的闪烁,手册中有提到,如果出现这种状况,需要联系就近的供应商。

如果是一直亮着,情况则不相同了,只是估计可能硬件可能存在问题,至少我认为,如果你坚持硬件和程序没有问题,你应该仔细检查编码器的电缆

对于功能模块,尤其是FM353/4,看设计者下载程序的时候,那些DB是保存在模块里还是在CPU里。如果在模块里,呵呵,对不起,更换新的模块也没有用,
如果保存在CPU里,更换模块就可以了

所以说,如果有联机的条件,可以多使用里面的手动测试界面来测试硬件的一些东西。

什么东西都可能出现故障,就算你工作了3年,都可能存在隐性问题,不能简单地说系统本身没有问题,何况你还不是设计者,就算是设计者,都不能保证程序100%不存在问题