回复:关于UDT!!请指教!!

hlhcari

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2006-03-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-01-22 16:46:03

0楼

我也遇到这个问题,我编了1个FC1,in-out引脚里有个变量X是UDT1类型,然后编写FC2,FC2的in-out引脚里有个变量Y也是UDT1类型,且FC2需要调用FC1,但是Y就是写不到X引脚上去,故障也是actual date type udt 1 does not fit the formal type udt 1 of the formal parameter IN。我写了UDT1,没有为它绑定DB块,而是开了个DB块,将里面的数据类型定义为UDT1。不知道这个绑定是什么意思啊,是不是我用N次UDT1,就需要建立N个DB块来绑定啊?