先说说我常用的做法.
1.每个报警信号的上升沿置标志位.记忆单路报警信号.
2.各单路报警标志汇总一个总的报警标志位.
3.总的报警标志位触发外部报警(声光报警).
4.消声按钮上升沿置标志位用来屏蔽声音.这个屏蔽标志位有时间限制,时间到声音继续响(若此时有报警),此标志位和总报警位与在一起,目的是能切断声音.
5.每个新的报警都会重新触发声光报警.
6.外部报警消失自动复位单路报警.
程序就是简单的这些逻辑.