问题比较多,可能比较傻,我自己苦于找不到正确答案,希望高人解答
我用的是7KF02-0AB0 8*12位模拟量输入模块,采用四线制接法。都接好后现在问题是CPU的SF灯一直亮,查到最后是模拟量采集模块的问题。我没有使用FC105,而是自己写了个程序。从IW256采集到的数先右移3位,再与0FFF相与,再转换成双字和实数,仿真时没有出现任何问题,到硬件上就出问题了。
现在我把只要程序中IW256右移3位的这段删掉,SF灯就灭,保留SF灯就亮。显示的采集数据是最大值7fff和0000之间不停地跳,请各位帮我分析分析。
是不是要把IW改成PIW呢?我用的输入电流是自己用电阻搭的。