出差刚回来,这次是做的一个
modbus主从站通过数传电台通讯的问题,调试过程中出现一个干扰问题,很受教育,呵呵,以后真的得注意了.
问题如下:
现场操作工加了一个现场操作盒,起停信号通过PLC备用点输入,问题是这根电缆是六芯电缆,其中两根给现场小泵和照明用的220V交流电,问题就出在这里,当接上这个起停信号后,数传电台就显示BUSY状态(事先没有调试数传电台,不知道问题就出在这个干扰上),查线的痛苦大家应该清楚,在排除数传电台和PLC的问题后,才开始查线,无意中把扩展模块的排线拆了,通讯正常了!(备用点在EM223上)
得到教训,今后强电和弱点一定不能共用一条电缆!