上周五,在客户那里调试一套单轴的802C系统,其它的PLC方面没什么可说的,到了最后,按照客户的要求做几个报警文本,问题出现了。
把编辑好的报警文本通过TextManger下传到系统里,搭接信号线试一下,报警号是出来了,可是显示的文本确是乱码,摸不着头脑,切换了一下界面,结果所有的字符全变成了乱码。试来试去,语言改来改去,就是不行,决定放弃了。
在收拾电脑的时候,忽然想到,在菜单里有两个版本的TextManger,我用的是新版本的那个,会不会是兼容性的问题?再打开电脑,用老版本的先下传了第一语言“英语”,然后再把改过的报警文本下传下去。24V搭一下,搞定。当时那个晕啊。
唉,希望西门子看到我的帖子,好好检查一下,这个问题花了我近一个小时,折腾来折腾去。希望各位朋友下次编程的时候,不要再走我的弯路。