发布于 2007-01-25 11:47:41
0楼
Warning 10763
If a block has been omitted as a result of the collision or bottleneck detection functions,warning 10763 is output. The program is not interrupted.
10760不会被中断程序,你看看MD20240 $MC_CUTCOM_MAXNUM_CHECK_BLOCKS 设的是多少。
我感觉停下来的原因是在MD20240设定的值内没有找到等距执行的交点,程序中断。
还有把程序跟打具大小发来看看,并且是在哪一段不执行。
www.840dsl.com 西门子数控论坛 www.840dsl.com