Micro'n Power中有这方面的资料:
要实现用以太网对S7-200 CPU编程,你需要有:

装有以太网卡的PC机,PC机上装有STEP 7-Micro/WIN(V3.2 SP1以上)软件
能够通过PC/PPI电缆、或CP卡、或EM241与CPU做通信编程
CP243-1以太网模块
一个HUB(集线器)、或Switch(交换机)和网络电缆,或以太网直连电缆
首先你需要用STEP 7-Micro/WIN 软件,在Tools > Ethernet Wizard(以太网向导)中对CP243-1进行配置,为其设定IP地址、子网掩码等。

注意:要保证CP243-1和PC机的IP地址在一个网段上 。CP243-1模块不会自动适应电缆的接线方式,因此直接连接PC机网卡和CP243-1模块时,需要注意网线的类型。

在完成以太网向导后,会生成一个子程序,如下图:


图1. 以太网控制子程序

在程序中用SM0.0调用这个子程序,生成如下程序:


图2. 调用以太网控制程序

上图中的状态字VW0、VW2地址由用户指定,要注意不能与Ethernet Wizard(CP243-1)、Internet Wizard(CP243-1 IT)做配置时指定的V存储区重复。

将此程序下装到CPU中,然后将CPU重新上电,并运行,此时对以太网的配置开始生效。