只要我在PC机中的西面子OPC SCOUT一启动,IM153-1上面的红色指示灯BF由亮转为灭,热电偶信号模块无故障,因此可以确定
1、STEP7的硬件组态是正确的(因为OPC SCOUT一启动,IM153-1上面的红色指示灯BF由亮转为灭),热电偶信号模块的参数设定也是正确的(因为热电偶信号模块的指示灯故障未点亮)。
2、5611的设置及DP总线通讯是否正常。(因为OPC SCOUT一启动,IM153-1上面的红色指示灯BF由亮转为灭)
3、热电偶信号模块的接线正确,因为我检查过,用上CPU315-2DP通讯完全没问题,热电偶信号模块的值也能采集到。
4、SIMATIC.NET配置正确,STATION CONFIGURATOR EDITOR 中的3个黄色铅笔都出现打勾了。
现在我出现的问题是在ET200M无任何报警指示灯下,我在西门子OPC SCOUT中的OPC.SIMATICNET.DP下I区地址只允许我输IW0-14,而我把热电偶硬件配置中设置为IW20-IW35(共8个TC通道,每个通道占2个字节),我想问的是我如何才能找到IW20-IW35地址???