Cp341通过RS485采用ModbusMasterRTU通信,采用范例程序,DB42的内容如何填写?

已锁定

冬日

  • 帖子

    3379
  • 精华

    56
  • 被关注

    45

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-09-01

白金 白金 如何晋级?

Cp341通过RS485采用ModbusMasterRTU通信,采用范例程序,DB42的内容如何填写?

2718

30

2007-01-26 21:54:16

Slave的地址为5,根据slave的说明书
我下载了范例程序和硬件配置,但是通信一直建立不起来--有一次建立了,第二天又不行,程序硬件配置改来改去都忘记哪个使曾经可以的。341的地址配置也没有问题,程序里面也指定了。

slave的说明书,通信贞格式如下
slave Function H-Order-Adr L-OrderAdr H-Order-Word L-Order-Word CRC
05 03 03 00 00 3f 04 1A

我按照这个顺序写到db42的dbb0到dbb7,fc21发送8字或者16字都不成功

补充一下:
341的硬件狗都没有问题,发送和接受还有sf灯都不亮。
Fc21,23里面的状态字也全部为零,341的诊断里有时候会一条信息:have received a impermissable frame..(大意如此),一般就三条,都使正常的(参数已经下载,时间标记一样,cpu-run)
Cp341通过RS485采用ModbusMasterRTU通信,采用范例程序,DB42的内容如何填写? 已锁定