回复:在用自由口跟仪表通讯时,仪表是四线制485,请问物理接线上如何来处理?

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3223
  • 精华

    34
  • 被关注

    114

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-01-27 10:43:15

0楼

4线的485和422基本是一样的。如果要和200的标准2线485通讯,可以把收和发的信号接到一起再接西门子的3脚、两个参考点也接到一起再接西门子的8脚,这样就是两线了。
4线485和2线485的区别是4线硬件上支持全双工,但基本没有哪个软件支持全双工,所以,收发并起来就行了。