发布于 2007-01-27 10:54:04
0楼
1、关于MM420和MM430变频器的运行由端子控制:需要设定CDS命令数据组p0700=2,按照你的使用要求设定下标,如果运行方式为AUTO(3),请设定下标in000,如果运行方式为HAND,请设定下标in001。
2、关于模拟量输入AIN1/AIN2:既可用于频率给定又可用于反馈输入。参数P1000CDS命令数据组用于选择频率设定值的信号源,请注意它有三个下标;用于反馈输入时,如下设定;
电流信号反馈,DIP开关拨到ON位置;电压信号反馈,DIP开关拨到OFF位置。
设定PID的整定值:P2264,设定755,AIN1反馈;设定755.1,AIN2反馈。
标定ADC(请注意AIN1反馈设定下标【0】,AIN2反馈设定下标【1】)
P0756 标定ADC的类型
P0757 ADC X1值
P0758 ADC Y1值
P0759 ADC X2值
P0760 ADC Y2值
P0761 ADC死区宽度
3、关于模拟量输出口输出,如果不用于输出,不用设置。
4、关于频率上升和下降的时间:你指的是斜坡上升/下降时间吧?如果不用PID功能,请设置P1120/P1121;如果使用用PID功能,请设置P2257/P2258。建议使用缺省值。