quote:以下是引用永不停息在2007-01-26 12:18:12的发言:
可是在功能图380和381中有很多参数关于磁通的,这些参数在速度不稳定的情况下需要调整吗?
谢谢!!!!
矢量控制水平高低在与变频器对电机的建模,数学模型建立以后,控制是自动的,无需人为地去调节。如果调节,也是在调试过程进行,运行的时候,不用也不能调节。转速波动,与变频器和电机之间的辨识相关,应该正确的操作这种辨识过程。指导手册就是说明书中描述的快速调试步骤。仔细按步骤操作,就会OK。
使用MM440变频器对电机控制的水平好坏,其关键就在《快速调试》的操作上了,操作正确,数学模型就建的好,控制水平就高。反之亦然。