个人理解:

可能是总线干扰,并且没有相应的故障处理块,所以有些现场的从站就找不到了,这时候提示用户没有 OB 86 等,
至于OB 122,因为对现场的DP从站进行读写操作,但是找不到相应的设备,所以,没招了,就报出程序故障来了。

建议:检查现场相应的从站Station,是不是总线有干扰或者某个从站经常出问题。
并且受影响的都是从站 3、4、5、6、7,所以应该检查哪一个设备在总线的前面,是不是这个设备出了问题。

可以断开某些从站进行检查,做好现场的抗干扰和接地等。