问题:1,位置反馈模块如何输出信号?2, 位置反馈模块输出信号为3.8mA,不随输入信号变化?3, 位置反馈没有输出信号?
解答:1,加接24VDC电源,串接在线路中输出;2,位置反馈模块与主板的连接件没有紧密配合;3,24VDC的电源极性接反.

没有紧密连接,指的是反馈模块的电缆没有接入到主板或者没有接触好,如下图