发布于 2007-01-30 22:40:33
0楼
这个问题估计比较麻烦,很多经销商都是一塌糊涂的.
但是有几个经典的需要记一下.
A.以太网类:
1.SoftNet IE S7: 普通以太网卡(软卡叫SoftNet)和西门子PLC的以太网模块 通讯用, CP243-1,CP343-1,CP443-1均通用.
注意,每台电脑中的Net配置中只能插一个IE genaral(以太网的SoftNet).
每个IE Genaral只能连接8个以太网模块.
(Modify Note 070214:IE S7 Learn仅支持8个以太网模块,IE S7可支持64个以太网模块。)但是西门子建议以太网站点数量多时还是用CP1613好。
2.S7-1613: 专用的CP1613网卡(硬卡叫HardNet)和西门子以太网模块
通讯用的.每个CP1613最多可以连接64个以太网模块.
CP1613可以插2个,但是没试最多能插几个,也可以和IE Genaral混合插.
3.S7-RedConnect: CP1613和400h机型的以太网模块连接专用.
支持1(CP1613)对2(CP443-1),2对2,2对4的连接.
主要负责,在CPU发生切换或网络断线时将上位机的通讯指向正常的连接.
S7-RedConnect具有S7-1613的所有功能。
4.ProfiNet IO OPC: 这个我一直没怎么理解,主要是用于计算机通过以太网卡
走ProfiNet协议跟ProfiNet Io站(如ET200S)连接用的.感觉用来连接WinAC这
类软PLC会更合适.
另外,Cp1612的定位比较奇怪.算软卡不算硬卡,性能并不比普通的以太网卡强
多少,但是售价还不低,呵呵.
B.DP类:
1.SoftNet Profibus S7:CP5611作二类Dp主站和其他DP站通讯用.
个人建议,如果与CPu通讯的话,CPU尽量设成DP从站,
尽管CPU作DP主站也可以与CP5611通讯,
但是在有多个CPU主站,或有CPU主站也有DP从站时,莫明其妙的问题会比较多.
CP5611一般情况下支持8个通讯连接.
2.ProfiBus S7:Cp5613作二类DP主站和其他DP站通讯用.
跟CP5611最大的区别在于,CP5613是硬卡,通讯连接可以达到最多64个.
Qiaopeng1231--乔鹏