一般情况下:
WinCC与西门子通讯,不需要SimaticNet.
比如用Cp5611和300,400进行MPI通讯.
用CP5613和300,400进行Dp通讯.
用以太网和300,400的以太网模块通讯.
只有特殊情况下,才需要SimaticNet.
当使用WinCC通过以太网连接的CPU数量(确切的讲应该是IE CP模块数量)超过了
8个,你使用了Cp1613时,应安装SimaticNet,装S7-1613授权.
当WinCC使用CP1613和400H的Cp443-1通讯时,应安装SimaticNet,装S7-RedConnect授权.