发布于 2007-01-30 23:52:16
0楼
在第三方的组态软件和西门子通讯时,通常都是需要安装SimaticNet的.
因为第三方的软件很多都不集成有西门子的驱动.
但是具体的软件并不相同,可以咨询你的供应商.
另外,WinCC和第三方的PLC通讯需要第三方厂家提供的OPC Server,
而不是需要SimaticNet.
如跟Omron通讯,需要Sysmac OPC.理论上是卖钱的.官方可以承诺送.
跟AB通讯,需要RSLinx,最好是Pro版本以上.卖钱,官方不承诺送.
跟GE通讯,需要GE OPC.理论上卖钱,官方可以送.
跟施耐德通讯,WinCC V6版本需要Modbus OPC Server,施耐德公司自己的OPC Server叫 OFS.卖钱,不送.
跟三菱通讯,需要Melsec OPC,注意该软件为独立的软件厂家--竹菱电机株式会社提供,三菱原来拥有该公司股份,现在该公司归属东芝.
说这个什么意思呢,就是说,你基本上不用想买三菱赠送OPC Server.卖钱的.
跟ABB AC800M通讯,需要ABB MMS OPC Server.理论上卖钱,官方没有承诺送或不送,自己看着办.
跟欧陆T2550通讯,需要LIN OPC.理论上卖钱的,官方不承诺送.但是经销商会替你解决而官方知道也不追查.
跟横河CS3000通讯,需要OPC Server组件,注意,该组件不能脱离横河的监控软件
独立运行.不象其他的OPC Server都是独立的.
一般买OPC Server就是为了不用厂家原配的软件的,这个较怪.
卖钱,没得商量.小日本!
跟Honeywell E-PKS通讯,需要RSLinx(跟AB的一样),理论上卖钱,官方没有任何承诺.
另外跟和利时Macs5通讯,需要和利时的OPC Server.是否免费会取决于工程项目操作的结果.
跟浙大中控的JX-300XP通讯,需要JX-300XP OPC Server gateway版本.收费的,没商量.
跟上海华文的HPCS-3000通讯,需要huawen OPC,免费.
其他,东芝,日立,LG等没用过,也没见过,请咨询相应厂家的技术支持.
Qiaopeng1231--乔鹏