系统协调问题(摆擂台了,已经难住不少SIEMENS高手,不服的请进,在线等)

已锁定

qjj

  • 帖子

    58
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

系统协调问题(摆擂台了,已经难住不少SIEMENS高手,不服的请进,在线等)

983

19

2007-01-31 10:22:05

有一系统构成如下:普通工控机+CP5613作主站(出于成本的考虑,不安装STEP7,WINAC或WINCC等第3方软件,仅使用5613API进行VC程序开发),以PROFIBUS方式带n个不同类型的从站,其中一个从站采用IM151-7智能从站(等同于S314级),因为某种原因,IM151-7启动后需要进行一次热启动的操作,目前不想对硬件进行变更,想通过软件操作的方式完成IM151-7的上电后热启动操作,请问该如何实现?闹心啊
两种方式:
(1)IM151-7端可以通过SFC调用进入停机状态,但停机后如何软件再启动?
(2)CP5613端如何操作远程控制IM151-7停机再重启动?我试验了一下,CP5613的SLV_RESTART好像仅仅是针对通信端口的RESTART,并不是针对151-7CPU的RESTART,能力有限,不知道理解得对不对,试验结果如此。