小弟早上试了一下200里的PID调试面板
我用的是0-15KG的压力传感器来做恒压控制变频器
当设定值为1kg时输出的曲线在设定值线的上方
过程变量在设定值上下波动
我根据网上一些资料说要(PID调试一般原则
  a.在输出不振荡时,增大比例增益P。
  b.在输出不振荡时,减小积分时间常数Ti。
  c.在输出不振荡时,增大微分时间常数Td。
  4.一般步骤
  a.确定比例增益P
  确定比例增益P 时,首先去掉PID的积分项和微分项,一般是令Ti=0、Td=0(具体见PID的参数设定说明),使PID为纯比例调节。输入设定为系统允许的最大值的60%~70%,由0逐渐加大比例增益P,直至系统出现振荡;再反过来,从此时的比例增益P逐渐减小,直至系统振荡消失,记录此时的比例增益P,设定PID的比例增益P为当前值的60%~70%。比例增益P调试完成。
  b.确定积分时间常数Ti
  比例增益P确定后,设定一个较大的积分时间常数Ti的初值,然后逐渐减小Ti,直至系统出现振荡,之后在反过来,逐渐加大Ti,直至系统振荡消失。记录此时的Ti,设定PID的积分时间常数Ti为当前值的150%~180%。积分时间常数Ti调试完成。
  c.确定积分时间常数Td
  积分时间常数Td一般不用设定,为0即可。若要设定,与确定 P和Ti的方法相同,取不振荡时的30%。
  d.系统空载、带载联调,再对PID参数进行微调,直至满足要求。)
我也试了就是不太懂什么叫振荡是不是曲线有波动不是直线就叫振荡啊
感觉不太行
换了一个设定值曲线就全乱了
还望各位工程师帮帮忙啊小弟急啊