请教工程高手:关于烧通信端口的问题

584

1

2002-06-07 15:12:01

我遇到了同wangqun相同的问题,具体现象是:11台CPU214,485口串联,台与台之间相隔长的约1公里,短的几十米,PLC用来控制10KV高压开关,由于地理情况的限制,从通信线中间取信号接至上位机,自由口模式通信,PLC逻辑地悬空,各PLC间地没有连,通信线中间使用研华隔离型中继器。正常运行2个月左右后,多个PLC的端口陆续烧毁,拆开测量,脚1同3或8击穿。
请教各位高手,端口烧坏是否因为高压开关动作引起的感应过电压,如何通过屏蔽和接地消除过电压,端口芯片改为75LBC184或MAX485等带TVS的驱动芯片是否有用,如果TVS消除不了过电压,是否还有别的什么好办法?望各位高手不吝赐教,多谢,多谢!